Kaasaegsed trepikoja aknad
-
- Postitusi: 1307
- Liitunud: 14:24, 11 01 2006
- Asukoht: Kuni Nov ' 07 Tartu Keskkomando
- Kontakt:
Kaasaegsed trepikoja aknad
Vähemasti Tartus on maad võtnud käitumine, kus endised nn. nõukogudeaegseid kortermajade trepikojaaknad on asendatud pakettidega. Tihti ei ole need ilmselt odavuse mõttes avatavad. See on oluline takistus väljastkaudu hargnemisel. Milliseid lahedusi olete kasutanud? Aken puruks on muidugi lihtsaim kuid...
-
- Postitusi: 25
- Liitunud: 14:36, 18 01 2006
- Asukoht: Tartu Keskkomando
- Kontakt:
-
- Postitusi: 26
- Liitunud: 15:18, 11 01 2006
- Asukoht: Vanemuise 64
- Kontakt:
Re: Kaasaegsed trepikoja aknad
Ja kui isegi on avatavad, siis mingil määral ja suitsutuulutuse jaoks ebapiisavalt. Kui aga tuulutus ei toimi on ka evakuatsioon trepikoja kaudu takistatud.Doktor kirjutas:Vähemasti Tartus on maad võtnud käitumine, kus endised nn. nõukogudeaegseid kortermajade trepikojaaknad on asendatud pakettidega. Tihti ei ole need ilmselt odavuse mõttes avatavad. See on oluline takistus väljastkaudu hargnemisel. Milliseid lahedusi olete kasutanud? Aken puruks on muidugi lihtsaim kuid...
Ega seda paketti purustada ka nii kerge pole-eriti, kui see asub 2 m kõrgusel (mõnel hoonel).
Kuidas järelevalve sellesse (suitsu väljutamise võimalused trepikojas) suhtub?
kõigi maade pritsumehed ühinege
-
- Postitusi: 61
- Liitunud: 12:11, 06 02 2006
- Asukoht: Viljandi KK
- Kontakt:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=812131
Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded
Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrus nr 315
bla bla bla
...
§38. Suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestik
...
(4) Kahekorruseliste TP2- ja TP3-klassi ehitiste teise korruse trepikojas tagatakse suitsueemaldamine kergesti avatava või ohutult purustatava vähemalt 0,5 m2 suuruse akna või luugi kaudu.
(5) Kuni kaheksakorruselises hoones korraldatakse trepikojast suitsu eemaldamise võimalus trepikoja ülaosas paikneva kergesti avatava või ohutult purustatava, vähemalt 1,0 m2 suuruse akna või luugi kaudu.
...
(7) Üle kaheksakorruselise hoone trepikojas ning IV, VI ja VII kasutusviisiga ehitistes peab olema tagatud suitsu eemaldamine.
...
bla bla bla
http://www.riigiteataja.ee
Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded
Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrus nr 315
bla bla bla
...
§38. Suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestik
...
(4) Kahekorruseliste TP2- ja TP3-klassi ehitiste teise korruse trepikojas tagatakse suitsueemaldamine kergesti avatava või ohutult purustatava vähemalt 0,5 m2 suuruse akna või luugi kaudu.
(5) Kuni kaheksakorruselises hoones korraldatakse trepikojast suitsu eemaldamise võimalus trepikoja ülaosas paikneva kergesti avatava või ohutult purustatava, vähemalt 1,0 m2 suuruse akna või luugi kaudu.
...
(7) Üle kaheksakorruselise hoone trepikojas ning IV, VI ja VII kasutusviisiga ehitistes peab olema tagatud suitsu eemaldamine.
...
bla bla bla
http://www.riigiteataja.ee
Mina ei kuuluta ainumast tõde ...
-
- Postitusi: 57
- Liitunud: 19:20, 30 01 2006
- Asukoht: PEPK KLK
- Kontakt:
doktorile
eks ta lõhkumise peale ilmselt mine- õnneks pole endal vaja olnud seda.
aga kõrghoone hargnemisel on siis vaja päris puhtaks see aknaraam teha, muidu pole tegevusest ilmselt kasu...
Keegi võiks inffi kyll anda kuidas sellisel juhul läks
aga kõrghoone hargnemisel on siis vaja päris puhtaks see aknaraam teha, muidu pole tegevusest ilmselt kasu...
Keegi võiks inffi kyll anda kuidas sellisel juhul läks
Don't fight a battle if you don't gain anything by winning.
-
- Postitusi: 16
- Liitunud: 15:07, 02 07 2006
- Asukoht: PEPK
- Kontakt:
-
- Postitusi: 1307
- Liitunud: 14:24, 11 01 2006
- Asukoht: Kuni Nov ' 07 Tartu Keskkomando
- Kontakt:
Panin pildituppa ka ühe negatiivse näite Sellest pilust läheb suits küll väga aeglaselt välja.
Olukord on pisut keerulisem kui esialgu tundub.
Kes on foorumil